Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
- AndreyB
- Site Admin
- Posts: 14325
- Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
- Location: Jersey City
- Github Username: rusefillc
- Slack: Andrey B
Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Такой клон англо-темы
Термисторы и ДПДЗ смело ли мы можем перевести на 3.3 вольта?
Только ДАД останется на 5ти?
Т.е. аргументация - упростить цепь аналоговых входов. Но с другой стороны - не ценой вмешательства в штатную проводку автомобиля. С одной стороны - проще везде иметь 5 вольт для простоты, с другой стороны - почему мы не перейти на более естесвенные для АЦП 3.3 вольта?
Термисторы и ДПДЗ смело ли мы можем перевести на 3.3 вольта?
Только ДАД останется на 5ти?
Т.е. аргументация - упростить цепь аналоговых входов. Но с другой стороны - не ценой вмешательства в штатную проводку автомобиля. С одной стороны - проще везде иметь 5 вольт для простоты, с другой стороны - почему мы не перейти на более естесвенные для АЦП 3.3 вольта?
Very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate - http://rusefi.com/s/questions
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
насчёт термисторов не уверен.
мап, маф и подобные - тока на 5 вольтах.
везде вроде в автоиндустрии. на 5 вольтах основано, может не спроста ли?
может не стоит понижать вольтаж? а наоборот - отталкиваться от спецификации боша с большего? ведь там не спроста выбрали 5волльт
мап, маф и подобные - тока на 5 вольтах.
везде вроде в автоиндустрии. на 5 вольтах основано, может не спроста ли?
может не стоит понижать вольтаж? а наоборот - отталкиваться от спецификации боша с большего? ведь там не спроста выбрали 5волльт
- AndreyB
- Site Admin
- Posts: 14325
- Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
- Location: Jersey City
- Github Username: rusefillc
- Slack: Andrey B
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
"Я ничего в этом не понимаю, но хочу высказаться"?
Very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate - http://rusefi.com/s/questions
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
а что понимать?
анализируя заводские блоки управления и сенсоры, всё работает на 5 и 12 вольтах.
раз к примеру бош выпускает сенсоры на 5 и 12 вольт, и не горит желанием делать на 3.3 вольта - то значит это как то оправданно.
как вариант - потери вольтажа на проводах, наводки и напивки.
анализируя заводские блоки управления и сенсоры, всё работает на 5 и 12 вольтах.
раз к примеру бош выпускает сенсоры на 5 и 12 вольт, и не горит желанием делать на 3.3 вольта - то значит это как то оправданно.
как вариант - потери вольтажа на проводах, наводки и напивки.
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Термисторы и НЕКОТОРЫЕ ДПДЗ вполне могут работать и на 3,3 В.
Но яб не стал с этим морочить себе голову. поставить 2 сдвоенных ОУ не вопрос вообще.
Один хрен по хорошему развязку входов проца надо ставить.
Смысл в том, что у одних машин термисторы под капотом сидят на массе одним концом,у других могут и на +5 висеть.
ДПДЗ далеко не все переменные резисторы. Часто стоят датчики Холла. Им нужно 5В и пох.
Но яб не стал с этим морочить себе голову. поставить 2 сдвоенных ОУ не вопрос вообще.
Один хрен по хорошему развязку входов проца надо ставить.
Смысл в том, что у одних машин термисторы под капотом сидят на массе одним концом,у других могут и на +5 висеть.
ДПДЗ далеко не все переменные резисторы. Часто стоят датчики Холла. Им нужно 5В и пох.
Skype- max.mad486
- AndreyB
- Site Admin
- Posts: 14325
- Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
- Location: Jersey City
- Github Username: rusefillc
- Slack: Andrey B
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Хорошие контр-аргументы, давай их немного уточним:
1) какие есть конкретные примеры машин с термисторами висящими на +5?
2) а холлу точно надо именно +5 именно как источник питания? зачем холлу вообще источник питания, если кто знает?
1) какие есть конкретные примеры машин с термисторами висящими на +5?
2) а холлу точно надо именно +5 именно как источник питания? зачем холлу вообще источник питания, если кто знает?
Very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate - http://rusefi.com/s/questions
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Как я думаю, одной из причин 5 В для питания датчиков является повышенное отношение сигнал/шум. Питание ядер новых автомобильных МК давно уже меньше 5 В, а вот АЦП так и остаётся 5 В.
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Russian,
1. я таких машин не знаю. просто предположил что такое возможно. Я сталкивался с таким автоидиотизмом, что не удивлюсь увидеть какой нибудь Ситроен с датчиком температуры висящим на +5 вольт
2. Датчик Холла это микросхема. Ей обязательно иметь 5 +\- 0,2 В питания.
3. Всеравно ставить развязку. Неправильно будет просто взять и поставить делитель с термистором прямо на вход проца.
1. я таких машин не знаю. просто предположил что такое возможно. Я сталкивался с таким автоидиотизмом, что не удивлюсь увидеть какой нибудь Ситроен с датчиком температуры висящим на +5 вольт
2. Датчик Холла это микросхема. Ей обязательно иметь 5 +\- 0,2 В питания.
3. Всеравно ставить развязку. Неправильно будет просто взять и поставить делитель с термистором прямо на вход проца.
Skype- max.mad486
- AndreyB
- Site Admin
- Posts: 14325
- Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
- Location: Jersey City
- Github Username: rusefillc
- Slack: Andrey B
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Итого: как-то хорошо с 3.3 вольтами не выходит, так что видимо нет - будем жить с 5тью.
Very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate - http://rusefi.com/s/questions
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
А что именно не выходит? Если у тебя есть желание перевести на 3.3 В, то это можно сделать без видимых проблем с точки зрения реализации.
- AndreyB
- Site Admin
- Posts: 14325
- Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
- Location: Jersey City
- Github Username: rusefillc
- Slack: Andrey B
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
MAP?Sergey89 wrote:А что именно не выходит?
Very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate - http://rusefi.com/s/questions
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Питаем от 5 волт на выходе ставим делитель из 2 резисторов.
- AndreyB
- Site Admin
- Posts: 14325
- Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
- Location: Jersey City
- Github Username: rusefillc
- Slack: Andrey B
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Ага, вот и появились 5ть вольт. Получается, что избавиться от 5ти вольт полность не получается.Sergey89 wrote:Питаем от 5 вольт.
Very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate - http://rusefi.com/s/questions
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Не получится. У тебя и HIP9011 питается от 5 В и другие микросхемы могут питаться от 5 вольт. Просто входные цепи упростятся, т.к. не нужно будет ставить операционники.
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Я просто обожаю религиозных людей - они такие лапочки. Ведь чтоб избавится от 3.3 вольта надо заменить всего ОДНУ микросхему всего ОДНУ! - и ведь аналог то функциональный есть.
Но когда ты уперт можно изменить всю индустрию, да что там индустрию - весь мир вокруг.
за идею.
Но когда ты уперт можно изменить всю индустрию, да что там индустрию - весь мир вокруг.
за идею.
- AndreyB
- Site Admin
- Posts: 14325
- Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
- Location: Jersey City
- Github Username: rusefillc
- Slack: Andrey B
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
А как кстати называется функциональный аналог?Maxi wrote:и ведь аналог то функциональный есть.
Very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate - http://rusefi.com/s/questions
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
да я уж и забыл - мы же его нашли у японцев..russian wrote:А как кстати называется функциональный аналог?Maxi wrote:и ведь аналог то функциональный есть.
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
а что , датчики от 3.3в нехотят работать?
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Один хрен Вам ставить раздельные источники питания для датчиков и для процессора. Не уж-то кто-то мыслит об одном источнике?? - то это ГЛУПОСТЬ.
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Чего же мы не видим?
Список датчиков на пять вольт выхода...Я знаю пока один ДАД MPX4250
не понимаю что за аналог чего? V850 SH72544R или не туда
Список датчиков на пять вольт выхода...Я знаю пока один ДАД MPX4250
не понимаю что за аналог чего? V850 SH72544R или не туда
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
мой ДАД прекрасно работает как от 5 так и от 3.3в
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Можно такую схему попробовать. Она универсальная получается. Конфигурация резисторов подбирается в зависимости от датчика. Для резистивных оставляем R1 и R2. Для датчиков с выходом по напряжению оставляем R2 и R4. Если нужна подтяжка на землю, то оставляем R3.
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
предлагаешь силиконовую трубку из впуска прямо на плату?
кстати, всегда было интересно - почему производители авто делают эти самые модули в пластиковом неразборном корпусе. а еще на днях разглядывал плохо сохраненную инструкцию от delphi по монтажу этого датчика. вроде как имеет значение его пространственное расположение (что меня немало удивило).
кстати, всегда было интересно - почему производители авто делают эти самые модули в пластиковом неразборном корпусе. а еще на днях разглядывал плохо сохраненную инструкцию от delphi по монтажу этого датчика. вроде как имеет значение его пространственное расположение (что меня немало удивило).
Re: Какие датчики мы можем перевести на 3.3 вольта?
Скорее всего конденсата боятся, чтобы он внутри датчика не собирался.