Базовая плата: Дискретные входы

Post Reply
KOT
Posts: 291
Joined: Sun Nov 17, 2013 8:15 am
Location: Ukraine, Zaporizhia

Базовая плата: Дискретные входы

Post by KOT »

Вот пара схем, что приходит в голову, одну уже разместил в ДПКВ входах.
Attachments
input3.png
input3.png (10.84 KiB) Viewed 48849 times
input1.png
input1.png (10.27 KiB) Viewed 48849 times
frig
contributor
contributor
Posts: 569
Joined: Wed Oct 23, 2013 8:05 pm

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by frig »

Не слишком сложно? Там же достаточно простые сигналы.
skype: frig_frig
KOT
Posts: 291
Joined: Sun Nov 17, 2013 8:15 am
Location: Ukraine, Zaporizhia

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by KOT »

Ну как бы можно так но почему-то не хочется
Attachments
inpur4.png
inpur4.png (6.46 KiB) Viewed 48840 times
User avatar
Sergey89
contributor
contributor
Posts: 839
Joined: Wed Sep 25, 2013 5:30 pm
Location: Russia, Velikiy Novgorod

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by Sergey89 »

И добавить буфер 74hc14 с триггером шмитта после C1. А на входе предусмотреть подтяжку на питание для выключателей, которые на землю сажают линию.
User avatar
Sergey89
contributor
contributor
Posts: 839
Joined: Wed Sep 25, 2013 5:30 pm
Location: Russia, Velikiy Novgorod

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by Sergey89 »

Насчёт R75 не уверен. R72 и R73 запаиваются в зависимости от активного уровня выключателя.
Attachments
digital_input.PNG
digital_input.PNG (6.95 KiB) Viewed 48836 times
frig
contributor
contributor
Posts: 569
Joined: Wed Oct 23, 2013 8:05 pm

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by frig »

Sergey89, мне последний вариант нравится. Просто, но и безопасно. По идее.
skype: frig_frig
KOT
Posts: 291
Joined: Sun Nov 17, 2013 8:15 am
Location: Ukraine, Zaporizhia

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by KOT »

На счет напряжений? мы на стм будем входа толерантные 5 вольтам использовать? стабилитрон на 4,3 волта смутил.
Дальше если вход будет 12 вольт, к примеру кнопка какая нибудь, или еще что. То тогда по хорошему нужен делитель можно и без него но гистерезис неплохо теряет свою роль при таком раскладе.
И еще одно что было у меня, дискретный вход, схема с транзистором, перед транзистором стоял конденсатор, после него только подтяжка к питанию, дальше нога МК - я задолбался пытатся програмно избавится от помех по входу, в общем поставил конденсатор на ногу МК все ушло, длина дорожки конечно был несколько сантиметров, но непрятность имела место быть.
User avatar
Sergey89
contributor
contributor
Posts: 839
Joined: Wed Sep 25, 2013 5:30 pm
Location: Russia, Velikiy Novgorod

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by Sergey89 »

Стабилитрон на 4.3 В перед входом логики для того, чтобы не открывать встроенные защитные диоды и при этом обеспечить уровень для уверенного перехода из одного лог. состояния в другое. А так как нет делителя можно обеспечить широкий входной диапазон напряжений.

Почему гистерезис теряет роль? Он сыграет свою роль при медленном нарастании фронта из-за фильтрующего конденсатора.

Можно конечно упростить схему если выкинуть стабилитрон и резистор после него. Но я не уверен, что правильно использовать встроенные в логику диоды в рабочем режиме, а не с целью защиты.
KOT
Posts: 291
Joined: Sun Nov 17, 2013 8:15 am
Location: Ukraine, Zaporizhia

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by KOT »

Я о том что стабилитрон не 2,7 вольта, а аж 4,3
User avatar
Sergey89
contributor
contributor
Posts: 839
Joined: Wed Sep 25, 2013 5:30 pm
Location: Russia, Velikiy Novgorod

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by Sergey89 »

Это из-за того, что он стоит перед микросхемой инвертора с триггером шмитта. Если её не ставить, а подавать напряжение напрямую на ножки мк, то можно и уменшить, а можно не уменшать, т.к. вход толерантны к 5 В.
KOT
Posts: 291
Joined: Sun Nov 17, 2013 8:15 am
Location: Ukraine, Zaporizhia

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by KOT »

Sergey89 wrote:Это из-за того, что он стоит перед микросхемой инвертора с триггером шмитта. Если её не ставить, а подавать напряжение напрямую на ножки мк, то можно и уменшить, а можно не уменшать, т.к. вход толерантны к 5 В.
Ну так я думал запитывать тригер шмидта от 3,3 вольта. На счет гистерезиса у меня немного другая ассоциация. В нашем случае я согласен что делитель не нужен.
KOT
Posts: 291
Joined: Sun Nov 17, 2013 8:15 am
Location: Ukraine, Zaporizhia

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by KOT »

Sergey89 wrote:Насчёт R75 не уверен. R72 и R73 запаиваются в зависимости от активного уровня выключателя.
Давай без R75 по близости максимально блидко к МК расположить 74HC14 ну и запитаем ее от 3,3 или 5 вольт?
User avatar
Sergey89
contributor
contributor
Posts: 839
Joined: Wed Sep 25, 2013 5:30 pm
Location: Russia, Velikiy Novgorod

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by Sergey89 »

Я предлагаю от 5 В запитать, т.к. это позволит увеличить уровень лог. нуля. R75 при отрицательных импульсах на входе защитит встроенные в микросхему диоды, т.к. на стабилитроне большое прямое напряжение.
KOT
Posts: 291
Joined: Sun Nov 17, 2013 8:15 am
Location: Ukraine, Zaporizhia

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by KOT »

как бы да, но с другой стороны отрицательное напряжение маловероятно в наших условиях.
User avatar
Sergey89
contributor
contributor
Posts: 839
Joined: Wed Sep 25, 2013 5:30 pm
Location: Russia, Velikiy Novgorod

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by Sergey89 »

Про отрицательное напряжение написано в ГОСТ на электрооборудование автомобилей. Если получится их компактно разместить, то я за то, чтобы их поставить.
KOT
Posts: 291
Joined: Sun Nov 17, 2013 8:15 am
Location: Ukraine, Zaporizhia

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by KOT »

та по госту там и 200 вольт может быть, я боюсь помех я не против резистора, длина дорожки, может на плате еще и IGBT Будут которые катушку зажигания будут ключевать. Ну на худой конец есть 0 Ом резистор))
frig
contributor
contributor
Posts: 569
Joined: Wed Oct 23, 2013 8:05 pm

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by frig »

может на плате еще и IGBT Будут которые катушку зажигания будут ключевать
Я вот на это очень надеюсь, например ;)
skype: frig_frig
User avatar
Sergey89
contributor
contributor
Posts: 839
Joined: Wed Sep 25, 2013 5:30 pm
Location: Russia, Velikiy Novgorod

Re: Базовая плата: Дискретные входы

Post by Sergey89 »

Вариант цифрового входа без дополнительных буферов. Из минусов: при обрыве стабилитрона на вход МК попадут недопустимые для 5 В толерантного входа 12 В.
Attachments
analog.png
analog.png (8.07 KiB) Viewed 48649 times
Post Reply